Boas,man Escreveu: Obrigado pela informação.
Os meus paineis são de 235 w. Quantos paineis posso ligar a cada string?
Como posso saber se tenho tensão alta de rede?
Cps
O que determina o número de painéis por string não é a sua potência mas sim a tensão e intensidade de corrente em operação. (não considere o valor em aberto, a menos que a soma das tensões em aberto ultrapasse o limite dos painéis, normalmente 1000V).
Todos os inversores estão optimizados para operarem dentro de um intervalo de tensões, se o 3600 que tem for a série MV será dos 180V aos 350V. Se na ficha técnica do painel lhe for dito que a tensão de operação em condições standard (STC) for de 30V, terá de colocar no mínimo 8 painéis por string (8x30=240V), pois com 7 (7x30=210V) correrá o risco de ficar de fora da janela MPPT em dias quentes (a tensão irá baixar com o aumento da temperatura), a opção de 6 painéis por string é para esquecer.
De mesma forma deve pensar que colocar 11 painéis na mesma string também irá dar asneira, pois 11x30 = 330V, mas nas manhãs de geada o limite de 350V é amplamente ultrapassado.
Normalmente os fabricantes disponibilizam uma ferramenta de dimensionamento para ajudar neste processo, essa ferramenta irá validar os limites extremos (muito frio, muito quente).
Cmps,